› Forum › AMA & Mängdreglering › Dubbla koder i MF
Vi har två koder för geotextil i MF:
DBB.3111 | Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för väg, plan o d |
DBB.3131 | Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad för väg, plan o d |
Mängden är densamma på båda posterna och stämmer hyffsat. Men på sektionsritning ska vi bara lägga 1 lager geotextil.
Har vi rätt att ta ut båda posterna även fast vi bara lägger 1 lager?
Har ni haft fyllning för väg ?
Om det är så och ni inte utfört jobbet med geotextilen har ni gjort ett fel då det arbetsmomentet finns med i MF…skiljer det mellan MF och ritning är det ju MF som gäller och då kan det vara på plats att ställa frågan var geotextilen ska placeras.
Mängderna på dessa båda poster behöver inte alls vara lika stora förutsatt att ni inte har fyllning för väg över hela väglinjen…vilket ju inte behöver vara fallet
Har ni ingen fyllning för väg utgår ju denna post (ÄTA)
Etiketter: dubbla koder i mf, geotextil